RSS
Sanivite проблема в канализационной трубой
 
Год назад примерно установил на кухне насос SFA Sanivite, в него идет слив с раковины и посудомойки, отводящая канализация идет до потолка потом по потолку и спускается в основной канализационный стояк, труба 32 ПВХ.
Система отработала год без проблем.
На днях появилась проблема, в месте соединения кан. трубы отходящей под углом 90 гр. в трубу которая поднимается до потолка, стало выдавливать отвод при работе насоса и потекло..
Временно решил проблему следующим путем: ограничил так сказать свободный ход отвода (засунул в пространство между отводом и стенкой гарнитура твердый предмет)
Что это может быть засор или резиновое уплотнение не держит.
 
Канализация с насосом является напорной, а не самотечной , поэтому вертикальный участок от насоса должен быть паянным либо собранный на клеевом соединении. Раструб на резинке не является частью напорного трубопровода , переделайте этот вертикальный участок на ПП трубы , а горизонтальный участок под потолком уже будет самотечным , но ВСЮ трассу с НПК и до стояка я рекомендую собирать только паянными монолитными соединениями.
 
Спасибо! Я как то и не сообразил. Переделаю за одно и посмотрю как там с грязью.